5v的信號怎么和plc輸入端連 
wzq803(2008-6-11 21:40:21)  點擊:31841  回復:14  IP:121.22.24.*
我現在需要把5v的方波信號與plc輸入端相連,但永宏plc輸入端需要24v,請教高手怎么連

我的plc是FBs-20MA

.1.  回復:5v的信號怎么和plc輸入端連 
劉建陽(2008-6-12 8:49:40)  IP:121.204.198.*
要換成MN機型才可以。
.2.  回復:5v的信號怎么和plc輸入端連 
永宏亞得丁利(2008-6-13 9:23:33)  IP:222.191.80.*
呵呵 ,學習了,原來MN的才有5V的數字量輸入啊,MC,MA的只有24V的啊
.3.  回復1樓:5v的信號怎么和plc輸入端連 
wzq803(2008-6-13 20:43:39)  IP:121.22.24.*
就沒有其他的方法了 我現在已經買了MA的了
.4.  回復樓主:5v的信號怎么和plc輸入端連 
周維桂(2008-6-16 19:02:26)  IP:123.249.95.*
可以通過數字電路轉換。5V已經足夠激勵數字電路了。
.5.  回復:5v的信號怎么和plc輸入端連 
劉建陽(2008-6-18 14:11:42)  IP:121.204.199.*
單端共點輸入的******輸入電流為7mA,ON時電流>4mA,OFF時電流<1.5mA
如果你在5V輸入的時候,
能夠保證有大于4mA的輸入電流應該就可以點亮光耦了。
.6.  回復:5v的信號怎么和plc輸入端連 
劉建陽(2008-7-21 18:05:53)  IP:121.13.145.*
分析得真透徹,不過還能告訴我點亮光耦后是什么情況嗎?
.7.  回復:5v的信號怎么和plc輸入端連 
electr888(2008-9-19 15:49:22)  IP:219.134.165.*
此貼在2008-9-19 15:50:56被*electr888*編輯過

[quote]前往鏈接 .4.  回復樓主:5v的信號怎么和plc輸入端連
周維桂(2008-6-16 19:02:26)  IP:123.249.95.*

===============================================
我想應該可另加塊板進行轉換
.8.  回復:5v的信號怎么和plc輸入端連 
admin(2008-9-19 22:14:23)  IP:222.76.131.*
這樓蓋的挺高的,我也來支持下??!
.9.  回復:5v的信號怎么和plc輸入端連 
taoyu001(2008-10-2 20:18:27)  IP:59.81.172.*
學習一下,呵呵!
我也有這個問題,一直都沒解決,望高手能說明詳細的轉換方法。
.10.  回復:5v的信號怎么和plc輸入端連 
taoyu001(2008-10-11 14:16:31)  IP:218.56.217.*
頂!頂!頂!
.11.  回復:5v的信號怎么和plc輸入端連 
liyuanbin(2010-9-23 15:37:54)  IP:113.90.180.*
繼電器轉換
.12.  回復:5v的信號怎么和plc輸入端連 
jiangshao(2011-3-24 22:50:40)  IP:116.18.0.*
受益 了
.13.  回復:5v的信號怎么和plc輸入端連 
劉建陽(2011-3-26 10:05:28)  IP:110.87.116.*
引用内容:
前往鏈接 .11.  回復:5v的信號怎么和plc輸入端連
liyuanbin(2010-9-23 15:37:54)  IP:113.90.180.38

-----------------------------------------------------------
liyuanbin(2010-9-23 15:37:54)  IP:113.90.180.38
繼電器轉換

===============================================
這個方法可以一試。
.14.  回復:5v的信號怎么和plc輸入端連 
99stone(2011-4-6 1:28:26)  IP:183.11.170.*
脈沖信號用繼電器轉換?
[返回]
 切換為分頁顯示 按此分頁瀏覽
按用戶名:    按標題:   按內容:       包括所有回復
【首頁】→ 【PLC】→ 回復:5v的信號怎么和plc輸入端連
帖子標題:
   未登錄!    

您的權限:
發表回復:×
UBB功能:×
文件上傳:×
 
 
  圖示說明: 24小時新發主題  最近被編輯的主題  超過24小時普通主題
頁面執行時間:125毫秒 | 在線:34 今日:5620 合計:11228371 | 清除COOKIE | 
乌拉特后旗| 卢湾区| 玛沁县| 万源市| 吴江市| 婺源县| 云安县| 广昌县| 滁州市| 修文县| 肇东市| 长兴县| 泽普县| 普安县| 乐至县| 万盛区| 象州县| 玛纳斯县| 泗水县| 乐东| 长顺县| 宜良县| 慈溪市| 明溪县| 池州市| 扎赉特旗| 霍山县| 天等县| 乌拉特中旗| 永定县| 巴楚县| 竹山县| 木里| 贞丰县| 乌鲁木齐市| 灵石县| 扎囊县| 肇源县| 马边| 台中市| 资兴市|