jilianghu(2009-10-25 22:38:24)  點擊:21547  回復:1  IP:221.225.23.*
    我用FBs-40MAT控制伺服,當我在用計算機和PLC在連接狀態(tài)下開啟伺服時,總是顯示'通訊錯誤,無法連接',還有我設定的脈沖數已經運轉到時,140指令仍有輸出.請問為何?
.1.  回復:伺服問題 
劉建陽(2009-10-26 8:46:12)  IP:125.77.213.*
140的EN接通情況下,程序是重復執(zhí)行NC定位表格的,如果定位到以后就不想執(zhí)行,可以把EN使能斷開。